求教飼料機上三項異步電動機發熱的問題 |
![]() 點評
1) 肯定是電機堵轉造成過載燒毀的,原因包括粉碎喂料速度過快,輸送螺旋排料不暢,粉碎機錘片磨損嚴重,粉碎機軸承損壞。
2) 用鉗流表檢查空載電流,11千瓦主機電流額定為21.8安左右,空載電流為額定電流30-70%,粉碎機屬于高轉矩設備所以空轉時候電流會略高一些。
3) 空轉時候用螺絲刀頂住軸承部位聽有沒有異常噪音,并用手試驗軸承溫度有無異常,正常情況軸承溫度不能超過70度。
4) 燒電機很可能是電氣保護沒有或調整不當,建議增加電流表,熱繼電器,急停按鈕等保護裝置 。
評分
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
| ||||||||
| ||
| ||