<button id="imseu"></button>
  • <rt id="imseu"></rt>
    <li id="imseu"><source id="imseu"></source></li>
  • <button id="imseu"><input id="imseu"></input></button>
    <table id="imseu"></table>
  • <strike id="imseu"></strike>
    查看: 4769|回復: 8
    打印 上一主題 下一主題

    粉碎機堵機導致全廠跳閘問題

      [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2009-10-28 22:18:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    我們廠辦公,生活,生產都用一股電。車間分兩個斷路器,一#對應提料,粉碎,混合。一#對應制粒,膨化。1#共有三臺粉碎機150KM 110 KM 160KM,只要堵機或帶料啟動,就會全廠停電。我想問問各位老師,能不能設計電路讓粉碎機單跳,而對整個線路無影響呢?很感謝
    中國畜牧人網站微信公眾號

    評分

    參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
    nety + 10

    查看全部評分

    版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
    沙發
    發表于 2009-10-28 22:54:52 | 只看該作者
    你可以單獨接這個機器,不過你得把跳閘毛病找出來在哪里,是否漏電?在機器上作個接地安全裝置

    評分

    參與人數 1論壇幣 +10 收起 理由
    system + 10 第一個回復系統自動獎勵

    查看全部評分

    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    板凳
    發表于 2009-10-29 10:24:51 | 只看該作者
    堵機和帶料啟動時粉碎機電流過大,造成電網負荷過重而引起主空開跳閘,建議加大主空開容量并選擇合適的分空開容量。

    點評

    高手..................  發表于 2009-10-29 20:06
    高手..................  發表于 2009-10-29 20:06
    高手..................  發表于 2009-10-29 20:06
    高手..................  發表于 2009-10-29 20:06
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    地毯
    發表于 2009-10-29 11:59:25 | 只看該作者
    可以加大主空開,另把辦公、生活的分開獨立空開。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    5
    發表于 2009-11-10 15:44:37 | 只看該作者
    回復 1# fenlei66


       更換加大主開關,各個分路開關選用合適的,把生活用電單獨做一個分路。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    6
    發表于 2009-11-21 10:22:53 | 只看該作者
    生活辦公用電為什么要跟生產用電用一股電?
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    7
    發表于 2010-11-16 02:45:01 | 只看該作者
    先算出總裝機容量(KW),選用匹配總容量的主開,再分開控制。盡量避免大功率同時啟動。  
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    8
    發表于 2010-11-16 08:40:06 | 只看該作者
    合理選配變壓器后面的斷路器、粉碎系統主斷路器及每臺粉碎機的的斷路器的容量的匹配,特別 是每臺粉碎機的斷路器選配一定要合理不能太大。增加生活辦公用帶漏電保護的斷路器單獨分離開。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    9
    發表于 2010-11-16 08:56:55 | 只看該作者
    本帖最后由 qiuyuyihan 于 2010-11-16 08:59 編輯

    3樓說的不錯,把總開關容量選大點,粉碎系統的各個開關選適合的,你掉閘的現象不是漏電引起的,屬于負荷過大引起過電流保護。所有的工廠供電基本都是分為2個單位以上設計,設備廠家和變配電屬于兩個不同設計單位分別設計,所以各種保護不是大就是小,幾乎根本起不到保護作用,如果建廠最好還是找個懂行的給參考下,避免投資浪費和不安全隱患。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

    關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

    北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-20 18:08, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 屏东市| 青冈县| 昭苏县| 盘锦市| 永济市| 晋江市| 灵川县| 托克逊县| 彭山县| 湘西| 德令哈市| 合作市| 宁南县| 枣阳市| 潍坊市| 扶余县| 江孜县| 长乐市| 宽甸| 蒙自县| 新巴尔虎左旗| 德化县| 卓尼县| 潞城市| 宁武县| 福清市| 曲周县| 隆林| 东安县| 南丰县| 穆棱市| 交口县| 封开县| 林口县| 聂拉木县| 东阳市| 合作市| 寿阳县| 光山县| 山丹县| 陇川县|