    化驗室的通風櫥出口在北墻,倒風嚴重

    [復制鏈接]
    跳轉到指定樓層
    樓主
    發表于 2009-4-17 09:25:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    化驗室的通風櫥,只能安裝到北墻上,風機一停,風一吹,難聞的氣味就充滿化驗室,而且最近又要做粗纖維,想擴大通風櫥的面積,不知誰有好的辦法,請指點!謝謝!
    中國畜牧人網站微信公眾號

    評分

    參與人數 1論壇幣 +1 收起 理由
    川牧人 + 1

    查看全部評分

    版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
    沙發
    發表于 2009-4-17 11:24:17 | 只看該作者
    通風櫥沒玻璃門嗎?不用時把門關上就是了。
    板凳
     樓主| 發表于 2009-4-17 13:29:47 | 只看該作者
    關上也不行,密閉性不好,再說也不能做的密閉
    地毯
    發表于 2009-4-17 14:28:19 | 只看該作者
    試下把出風口改成這個形狀「,看看行不行。。。
    5
    發表于 2009-4-17 14:49:23 | 只看該作者
    化驗室的通風櫥應該是高溫室,不行用鋁合金打一個隔斷,做成一個密閉的小屋,在窗戶上安裝大功率的排風扇,畢竟氣味有毒,員工身體第一
    6
    發表于 2009-4-18 09:51:17 | 只看該作者
    用根管子往上接點試試
    7
    發表于 2009-4-18 10:45:40 | 只看該作者
    在出風口加個回彎,讓口子朝南邊
    8
    發表于 2009-4-18 13:52:07 | 只看該作者
    化驗室的通風櫥,只能安裝到北墻上,風機一停,風一吹,難聞的氣味就充滿化驗室,而且最近又要做粗纖維,想擴大通風櫥的面積,不知誰有好的辦法,請指點!謝謝!
    居心良苦 發表于 2009-4-17 09:25

    一般有兩種做法:一、在出風口外墻上裝一個百葉窗式的單向活門,風機打開時,百葉會自動的打開,風機停時會自動關閉。二、把出風口向上引向屋頂,有一個蓋帽,出風口有風時(空氣流動),根據流體力學的原理,有向上拔風的作用。供參考。
    9
     樓主| 發表于 2009-4-20 09:26:28 | 只看該作者
    在出風口加個回彎,讓口子朝南邊
    yunkaivictor 發表于 2009-4-18 10:45

    如是,煙道就會有彎,不知通風的效果如何
    10
    發表于 2012-6-19 10:45:46 | 只看該作者
    可考慮在通風柜上加裝一下風閥,與風機聯動,關機時自動關閉,通風柜面積是不能加大的,加多一臺吧。
    回復 支持 反對

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

    關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

    北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-23 09:16, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 霍林郭勒市| 贡觉县| 宜丰县| 会宁县| 天柱县| 龙井市| 嘉黎县| 广河县| 乌鲁木齐县| 丹寨县| 布拖县| 永登县| 德庆县| 遵义市| 舒兰市| 呼和浩特市| 阿坝县| 乡宁县| 绥滨县| 盈江县| 城市| 西畴县| 扎赉特旗| 绵阳市| 黔江区| 南漳县| 自治县| 射洪县| 慈利县| 白玉县| 许昌市| 新郑市| 宿州市| 龙江县| 淮滨县| 南陵县| 达州市| 博客| 连南| 友谊县| 荥阳市|