    1.風機種類特點及選用原則
    軸流風機:風機的進風口與出風口平行;風量大、風壓小、噪音小,種類繁多、價格便宜;在通訊產品中較多的使用;&Oslash;
    離心風機:風機的進風口與出風口垂直;風量小、風壓高、噪音大、價格高、供應商少;一般用于阻力較大的發熱元器件或機柜的冷卻&Oslash;
    混流風機:風機的進風口與出風口平行;其性能介乎軸流風機和離心風機之間,風量大、風壓也大;其出風與進風有一傾斜角度,如有兩個風機并聯,則風量可以擴散到整個系統。
    為了使風機的效率最高,軸流風扇的最佳工作點在風機特性曲線的后1/3部分,即風量大,風壓低的區間。根據實際情況,如果風量足夠的話,也可以在前面的1/3部分,即風量小,風壓高的區間,避免在中間的不穩定區;&Oslash;
    &Oslash;
    離心風機的最佳工作點在風機特性曲線的前1/3部分,即風壓較高的區間;

    風機距離被冷卻單板的距離最小要大于1倍的風機厚度;&Oslash;
    &Oslash;
    風機的出風口應避免正對設備正面人員操作的地方;

    冷卻風機的功率不得大于整機設備功耗的10%&Oslash;
    2.
    吹風與抽風選用原則
    當系統中熱量分布不均勻,需要對專門區域進行集中冷卻的情況,采用吹風方式,,出風口直接對準被冷卻部分,風量集中,風壓大;系統中為正壓,灰塵等不易進入。缺點是風速不均勻,存在死區(低速區),根據進風的不同,還可能在局部回流區;進風流經風扇后,溫度會有所升高。&Oslash;
    &Oslash;
    當系統中阻力較大且熱量分布較均勻時,采用抽風方式,系統使用抽風不存在死區,風速均勻,能較均勻地流過被冷卻表面;不利的是系統中為負壓,在惡劣環境中灰塵易進入,風扇所處的環境溫度較高,影響壽命。
    3.
    風機串并聯特性
    &Oslash;
    當系統中風壓不夠時,可采用風機串聯的工作方式,以提高其工作壓力。風機串聯時,其風機特性
    曲線發生變化;風量上是每臺風機的風量(略有增加),而風壓則為相同風量下兩臺風機風壓之和
    &Oslash;
    當風道特性曲線比較平坦,需增大風量時,可采用并聯系統,當風機并聯使用時,其風壓比單個風機的風壓稍有提高,而總的風量是各風機風量之和,并聯系統的優點為是氣流路徑短,阻力損失小,氣流分布比較均勻,但效率低。

    4.
    風機轉速控制
    &Oslash;
    降低系統噪聲,風機的噪聲與其轉速有密切的關系,降低轉速,噪聲顯著降低
    &Oslash;
    風機的壽命是整個系統的薄弱環節之一,控制風機的轉速可以延長風機壽命,提高系統的可靠性;
    &Oslash;
    控制風機的轉速還可以節約能源,風機在低速運轉時,可以降低能源的消耗,提高整機效率。
    &Oslash;
    轉速與噪音、風壓、風流量及功率的關系:
        N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)------------------
    噪音計算公式
        P2 =P1 (RPM2/RPM1)2 -------------------------------
    風壓計算公式
               q2 = q1 (RPM2/RPM1)---------------------------------
    風流量計算公式
               HP2 = HP1 (RPM2/RPM1)3 --------------------------
    風機功率計算公式
    例:某風機全速運轉速度為4000RPM,噪音為40dB ,且全速運轉時工作點為:(50CFM, 0.3IN.H2O)
    求半速運轉時的噪音及工作點;
    N2 = N1 + 50 log10 (RPM2/RPM1)=40+50log10(1000/2000)=24.9dB
    P2 =P1 (RPM2/RPM1)2=0.3(1000/2000) 2=0.075 IN.H2O
    q2 = q1 (RPM2/RPM1) =50(1000/2000) =25CFM
    中國畜牧人網站微信公眾號

    評分

    參與人數 1論壇幣 +1 收起 理由
    xuhua + 1

    查看全部評分

    版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。
    沙發
     樓主| 發表于 2009-2-3 15:40:49 | 只看該作者
    呵呵~~~動作還真是快啊!
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

    本版積分規則

    發布主題 快速回復 返回列表 聯系我們

    關于社區|廣告合作|聯系我們|幫助中心|小黑屋|手機版| 京公網安備 11010802025824號

    北京宏牧偉業網絡科技有限公司 版權所有(京ICP備11016518號-1

    Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-9-19 05:25, 技術支持:溫州諸葛云網絡科技有限公司

    主站蜘蛛池模板: 商都县| 丰原市| 嘉禾县| 临猗县| 辰溪县| 霍山县| 文安县| 茌平县| 渭源县| 普兰店市| 黔西县| 宜川县| 西藏| 顺昌县| 忻州市| 象州县| 巴林左旗| 松滋市| 南郑县| 建湖县| 永城市| 芮城县| 文登市| 咸丰县| 宁陕县| 府谷县| 沐川县| 柯坪县| 上林县| 六枝特区| 湘潭县| 常熟市| 天台县| 镇坪县| 微山县| 武威市| 宣城市| 五寨县| 肇庆市| 丹江口市| 天全县|