建廠之前,因充分考慮驗收條件,容積率、綠化率、各區分開、環評,畢竟要先通過驗收。令王要從實際生產出發合理安排個功能區面積。 |
建議你這個廠不要建。 理由如下: 1、占地面積不足4000㎡,退紅線后可利用面積不足2800㎡,這個面積根本不夠用。 2、500kg/批雙軸混合機,實質就是年單班10000噸的飼料廠,350制粒機,實質為單班產5000噸顆粒飼料的產能。按照你的設計產能,生產效率很低,達到這個產能很困難,除非你生產單一品種。 3、現在勞動力成本越來越高,一般人忙不過來,兩班人又不劃算,這是個很糾結的事情。 4、你粉料、顆粒都做,居然還要有自己的預混車間,麻雀雖小五臟俱全,這么小的地方根本擺不下。 5、原料庫、成品庫的面積均偏小,原料庫最低要存儲500噸原料才可以,成品庫至少也要200噸庫存吧。 6、這么小的地方根本擺不下鋼板倉,要建容量小的,很不經濟。 所以,不建議你在這么小的占地面積下建飼料廠,否則建完了你就會后悔,建議重新征地,占地面積不低于8000平方米。 如果你非要在這個地塊建設,建議你抓主要矛盾,不要單獨建設附屬設施,原料庫、主車間、成品庫呈L型排列,取消環形通道,除辦公樓外其它附屬設施往原料庫里安排,但這樣消防很難通過,需要私下做工作才可以。 |
你鍋爐房不可能離那么近的 環評都不好過 |