壓縮空氣成本的70%以上是用電成本。一個正常運行的系統很重要,對該系統效率的改進對降低作業成本有重要的影響。
1)在壓縮空氣系統中造成過量用電的最常見的原因是在高于需要的壓力下工作,漏氣和空氣進口的位置不正確。
例如:一個直徑為3.175mm的漏口在工作壓力為0.7MPa時,一年將漏掉251,454m3空氣。這等于要耗約24,000kWh的電力。以成本0.6元/kWh計算,將每年損失14400元。
(1)絕大多數空氣壓縮機在0.7MPa的排氣壓力下每kW的排氣量為0.147-0.187 m3/min。
(2)壓力增加或降低0.014MPa將影響壓縮機能量利用1%。
(3)進口空氣溫度每變化10℃,將影響壓縮機效率1%。
(4)通過系統所有部件和泵的壓力降不應超過0.1Mpa。
(5)應采取下列措施來使壓縮空氣系統中能量用量或損失最小化:
(7) 使用正確規格的筒體、震動器和其它操作部件。
(9)設定打包房充氣的時間周期,僅在需要時作業,不要太頻繁。
(10)要知道過高的空壓機工作頻率表明空氣的過量使用或損失。
(11)對儲氣罐和立管進行定期排水以消除水的積聚。