畜牧人
標題:
配料秤不穩定
[打印本頁]
作者:
chenxq
時間:
2009-6-18 01:30
標題:
配料秤不穩定
我們公司的配料秤這段時間很不穩定,剛開始生產還可以,幾個小時后即使是停止下料了,顯示重量也是一直在跳,幅度在20KG左右,這樣的話,下料速度就非常慢.已經嘗試過重新啟動電腦,也用砝碼校準過.都沒有解決.不知是什么原因?
作者:
lantianshengwu
時間:
2009-6-18 07:13
是電子稱吧,可能是傳感器壞了.
作者:
小農民
時間:
2009-6-18 07:26
有沒有其他外部因素的影響呢?比如:震動,傳感器的穩定性……
作者:
月滿霜天
時間:
2009-6-19 09:24
測一下每個傳感器的阻值是否一致,考慮一下配料絞龍的螺距與下料口,是否每種原料都出現這種現象還是因原料的物流動性強造成的自流
作者:
mygwj
時間:
2009-6-19 09:39
應該是有干擾吧,比如變頻器啊什么的
作者:
qingfeng77121
時間:
2009-6-19 11:07
同意五樓觀點,可能是滑倉或者氣流不平衡導致的!可考慮增加出氣孔或則夾擋板的方法解決
作者:
老江湖139
時間:
2009-6-20 15:14
基本分析完全了,大致原因就是這些
作者:
沙哥
時間:
2009-6-21 13:55
查查電源,主要是交變直后的電源品質。
作者:
latbp
時間:
2009-6-23 17:55
一,稱的問題。二,振動太大。三,是否有接大氣也就是混合機,配料稱是否有流入空氣。
作者:
ddgs500
時間:
2009-7-10 22:51
樓上的總結很精辟,我就碰到了第二和第三條,改了之后果然湊效!
作者:
thy1221
時間:
2009-7-21 15:11
檢查配料時稱是否因為下料出現擺動,檢查稱四周是否有外力支撐,檢查傳感器穩定性,考慮稱氣流影響
作者:
zj82507515
時間:
2009-7-23 09:22
引用自qingfeng77121 發表于 2009-6-19 11:07
的內容
同意五樓觀點,可能是滑倉或者氣流不平衡導致的!可考慮增加出氣孔或則夾擋板的方法解決
我們這也發生過這種情況
作者:
iamchina1221
時間:
2009-8-3 16:22
同意五樓觀點,可能是滑倉或者氣流不平衡導致的!可考慮增加出氣孔或則夾擋板的方法解決
作者:
云逸風清
時間:
2009-8-3 21:23
我的觀點:你趕快準備換傳感器吧。
作者:
天之涯
時間:
2009-8-4 17:51
對啊 傳感器的問題,檢測一下其性能。
作者:
wkx585
時間:
2009-9-10 20:17
混合機和二個秤,做回風管。可以解決問題。個人觀點。
作者:
cenai123
時間:
2009-12-9 23:25
不配料時儀表數值如果還跳動,可能就是電上的問題了
作者:
zhangkezhang007
時間:
2009-12-10 11:13
可以咋設備的廠家給你們調試一下
作者:
yanchenggeng
時間:
2010-1-12 18:04
vfb 那就維修了自己廠內不可以的,請專家呵呵
作者:
yylong118
時間:
2010-1-12 22:24
都分析到了,人多力量大
作者:
yinjianguo
時間:
2010-1-25 22:57
稱重模塊 也要經常看看!!!qq 434530202
作者:
liuxmtm
時間:
2010-3-4 16:53
20KG基本就是負壓的問題,在稱斗;混合機上面加大導氣筒,軟連接清理,實在不行的要更換。
作者:
llppaa
時間:
2010-3-5 14:25
傳感器、模數轉換、數據傳輸
作者:
woobill
時間:
2010-3-12 23:18
不穩定的因素很多,最好請設備供應商到現場去分析一下
作者:
yanbing
時間:
2010-3-19 21:45
我們公司也出現過這類事情,是變頻一類的干擾,更換了屏蔽線及接線盒。
作者:
alex.lu
時間:
2010-3-21 13:40
1、檢測傳感器自身問題
2.檢查氣流問題,配料絞龍放料時和與混合機運行和放料時產生的氣流,秤與混合機有氣流平衡管,秤下有閉氣門,秤蓋上有氣帽,秤的軟連接有透氣性好的材料
作者:
260120062
時間:
2010-3-21 15:28
分析原因:1:電壓不穩定加一個ups電源
2:配料稱上缺少一個穩定裝置(是一個接線盒可以買到)
作者:
huixiangdou
時間:
2010-3-24 08:13
基本的問題大家都說到了,剩下的只有你一項一項進行排除了,在排除過程中,你可能會解決這個問題
作者:
hmily5577
時間:
2010-3-25 15:22
回復
9#
latbp
第三個方面不太明白,就是因為配料秤接了混合機,空氣流入利潤才導致配料秤下料不準嗎??
作者:
hmily5577
時間:
2010-3-25 15:23
標題:
RE: 配料秤不穩定
回復
9#
latbp
第二個方面的震動來自哪些方面???
第三個方面不太明白,就是因為配料秤接了混合機,空氣流入利潤才導致配料秤下料不準嗎??
作者:
latbp
時間:
2010-3-28 21:49
不好意思..好久沒上這論壇了.
第三個方面是氣壓差的原因了.
我想問下..你在正常情況下(也就是所有設備都開了)配料稱的數字會變動嗎?配料稱一般都會有個濾波頻的..把這個往上調高點就可以了.
作者:
liuhuifang
時間:
2010-11-4 10:03
目前我們的配料秤也不穩定~~
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.www12347.com/)
Powered by Discuz! X3.5
主站蜘蛛池模板:
沾化县
|
驻马店市
|
舒兰市
|
临桂县
|
宁化县
|
穆棱市
|
焉耆
|
镇沅
|
济南市
|
肥西县
|
孟津县
|
内黄县
|
卓尼县
|
罗江县
|
晋宁县
|
香河县
|
惠水县
|
鲁山县
|
崇义县
|
青田县
|
禄劝
|
泉州市
|
镇雄县
|
新昌县
|
额尔古纳市
|
丹江口市
|
绍兴市
|
吉安市
|
应用必备
|
健康
|
阜城县
|
泽州县
|
建德市
|
高雄县
|
蓬莱市
|
上虞市
|
新野县
|
神农架林区
|
区。
|
伊春市
|
三亚市
|